故障对应流程图
C0840: RTC 故障 (显示"保养时间已到(T)") [检查启动] •过去的RTC数值。 •电源5年多未开启。 •RTC数值早于2000 / 1 / 1 00:01。 [启动后每5分钟定期检查] •RTC数值早于最后一次检查。 •出现c840错误和“保养时间到T”错误后重新开关电源。
选择以下标签设置RTC在系统菜单中设定RTC。
检查主/驱动板重新固定PWB上的螺丝.
检查主/驱动板重新连接主板连接线。导线损坏或一部分夹住,修理或更换它们。如果没有修复之后,更换主机板。
END |